Какое сечение медного провода нужно использовать для проводки в квартире ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 6:37 pm 

Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 1:24 am
Сообщения: 11
Какой двухтарифный электросчетчик порекомендуете ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 12:05 pm 

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 11:51 am
Сообщения: 2
emerson писал(а):
Какое сечение медного провода нужно использовать для проводки в квартире ?


Как нам объяснили, сечение напрямую зависит от объема оборудования, которое Вы будете использовать в квартире. Для некоторых уже и 2 - маловато... Во всяком случае, если Вы основательно меняете всю проводку, количество используемой техники оговаривается уже на первоначальной стадии проектирования электроснабжения. Перед электромонтажными работами нам в tmelectro.ru например, посчитали все предполагаемое оборудование, кроме того помогли нужное количество розеток распределить. Потому как их небольшое количество и использование удлинителей с "гроздьями" аппаратуры - не есть хорошо. Тогда потом не возникнет вопроса постоянного падения напряжения или срабатывания защитных устройств...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 7:10 pm 

Зарегистрирован: Пт дек 02, 2011 8:08 pm
Сообщения: 21
По сечению - полтора квадрата минимум, но обычно используют либо 2,5, либо, если нагрузка будет значительной - все 4. По двухтарифным счётчикам, неплохо себя зарекомендовали "Меркурий", хотя, может уже есть более современные и приемлемые варианты.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:15 pm 

Зарегистрирован: Пн мар 04, 2013 9:43 pm
Сообщения: 5
1,5 на освещение, 2,5 на розетки, не менее 6 на электроплиту. Счетчик - на ваше усмотрение. Сейчас куча разных у разных производителей на разный кошелек, а так же внешний вид.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 6:30 am 

Зарегистрирован: Ср дек 05, 2018 6:13 am
Сообщения: 2
По вопросам электропроводки можно обратиться в компанию Крепком http://krepcom.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 9:19 am 

Зарегистрирован: Вт окт 22, 2019 2:53 pm
Сообщения: 11
1,5 на свет, 2,5 на розетки - обычно так. Многие на свет сейчас берут 0,75-1 из соображения экономии, особенно если все на светодиодах. На кабеле для розеток лучше не экономить.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2020 5:33 pm 

Зарегистрирован: Вт янв 14, 2020 6:07 pm
Сообщения: 12
Попробуйте обратиться в Крепком


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 2:52 pm 

Зарегистрирован: Пт янв 17, 2020 3:46 pm
Сообщения: 16
Коботы от Easy Roborics идеально подойдут для совместной работы с людьми, мгновенно прекращают работу при минимальном контакте, подойдут для организаций малого и среднего бизнеса, не требуют особых знаний программирования. https://kobotek.ru/#tablet


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 8:33 am 

Зарегистрирован: Сб янв 16, 2021 8:28 am
Сообщения: 1
как правило для проводки розеток нужно сечение кабеля 2х2,5мм2 или 3х2,5ммм2 для освещения достаточно и 2х1,0 мм2. На этом сайте
Код:
https://sloboda-shop.com/
большой выбор качественного провода


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron



  
|конструктивные системы | фундаменты | стены и фасады | перекрытия | крыши | окна | двери и ворота | лестницы | балконы и лоджии | мансарды | полы | потолки | перегородки | зимние сады | гидро- и пароизоляционные материалы | теплоизоляционные материалы | звукоизоляционные материалы | подготовка к отделке | отделочные материалы | керамическая плитка и натуральный камень | краски | стекло | огнезащитные материалы | бетоны | отопление зданий | электрическое оборудование | вентиляция и кондиционирование | канализация | лифты и эскалаторы | техническая инфотека | ГОСТы и СНиПы | строительные выставки | проекты коттеджей | предыдущая версия сайта | каталог товаров и фирм|
Информационная система по строительству ноу-хаус
Copyright 2000-2018 © www.know-house.ru. All rights reserved.

Top.Mail.Ru