Автор:  kanida [ Вт июл 09, 2019 8:34 am ]
Заголовок сообщения:  Как рассчитать оптимальный расход труб для теплого пола

С материалом разобрались, трубы от pro aqua. Фитинги также от pro aqua. Вопрос, как рассчитываете расходы, необходимого для оборудования системы отопления «теплый водяной пол»?

Автор:  abadon [ Вт июл 09, 2019 8:54 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Как рассчитать оптимальный расход труб для теплого пола

kanida писал(а):
С материалом разобрались, трубы от pro aqua. Фитинги также от pro aqua. Вопрос, как рассчитываете расходы, необходимого для оборудования системы отопления «теплый водяной пол»?

Расход материала определяется еще на стадии проектирования самой отопительной системы. Исходить при расчетах надо из того, что максимально допустимая длина водяного контура не должна превышать 120 м. Одна петля водяного контура должна быть сделана из одного, цельного куска трубы.

Автор:  kanida [ Вт июл 09, 2019 8:57 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Как рассчитать оптимальный расход труб для теплого пола

abadon писал(а):
kanida писал(а):
С материалом разобрались, трубы от pro aqua. Фитинги также от pro aqua. Вопрос, как рассчитываете расходы, необходимого для оборудования системы отопления «теплый водяной пол»?

Расход материала определяется еще на стадии проектирования самой отопительной системы. Исходить при расчетах надо из того, что максимально допустимая длина водяного контура не должна превышать 120 м. Одна петля водяного контура должна быть сделана из одного, цельного куска трубы.


Длина веток получилась от 65 до 80 м.

Автор:  abadon [ Вт июл 09, 2019 8:58 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Как рассчитать оптимальный расход труб для теплого пола

В продаже имеются трубы, скрученные в бухты. Как правило, одной бухты хватает, что бы накрыть пол в отапливаемом помещении площадью в 20 м2. Если для вас общая площадь отапливаемых помещений известна, то можно подсчитать приблизительный метраж водяной магистрали. При расчетах учитывайте шаг трубопровода, т.е. расстояние между соседними витками петли. Максимально допустимый размер шага 35 см. Больше нельзя, меньше, пожалуйста, если вы хотите создать в помещении более высокую температуру.

Автор:  abadon [ Вт июл 09, 2019 9:03 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Как рассчитать оптимальный расход труб для теплого пола

советую все таки обратиться к специалистам, дабы не было проблем в дальнейшем

Автор:  kanida [ Вт июл 09, 2019 9:03 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Как рассчитать оптимальный расход труб для теплого пола

abadon писал(а):
советую все таки обратиться к специалистам, дабы не было проблем в дальнейшем

так и сделаю, всего доброго)